ППКОП Орион

Кронос, Дунай, Лунь, Орион, Satel...
Ответить
Аватара пользователя
scart
Администратор
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 12:26
Откуда: Мастерская безопасности Scart
Контактная информация:

ППКОП Орион

Сообщение scart » 25 июл 2017, 15:59

Всегда что-то приходится делать в первый раз! Специалисты нашей компании произвели установку охранного прибора Орион от компании Тирас!
С этим охранным прибором мы сталкивались впервые.
Наши впечатления: сам прибор кажется довольно большим, но с точки зрения монтажа это даже удобно, большое внутреннее пространство позволяет удобно проводить расключение. Клавиатура для постановки/снятия довольно симпатичная, может закрываться крышкой. При постановке/снятии помимо соответствующей индикации светодиодов идет дублирование довольно громким зуммером, который, при желании, можно отключить. Жалко, что на клавиатуре нет возможности подключения к ней шлейфов сигнализации, но это скорее "хотелки" наших монтажников (дабы не тянуть дополнительный кабель к прибору, а датчик двери или тревожную кнопку подключать к клавиатуре).
Прибор предусматривает установку 2 SIM карт для уменьшения вероятности пропадания связи с ПЦН.
При первом запуске прибора не получилось сразу поставить его под охрану, но тут сказалось то, что мы с ним имеем отношение впервые, в нашем случае ПЦН запрограммировал шлейфы охраны и шлейф тревожной кнопки разными группами, которые имеют разный код постановки/снятия. Сняв группу тревожной кнопки с тревоги (группа 2) на клавиатуре появилась индикация, что тревожный шлейф в норме и постановка охранных шлейфов прошла в штатном режиме.
В целом прибор понравился, берем на вооружение и будем предлагать нашим клиентам!
Директор в Мастерской безопасности Scart :ugeek:

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 11:16
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Re: ППКОП Орион

Сообщение Владимир_Н » 25 июл 2017, 16:17

Прибор неплохой. Нравится его надёжность, а то, что большой, так scart совершенно прав - есть куда провода "уложить". Как нибудь будет большой объект покажу как надо укладывать провода в приборе...
Ну, а "хотелок" у монтажников действительно много - сам такой )))

Аватара пользователя
scart
Администратор
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 12:26
Откуда: Мастерская безопасности Scart
Контактная информация:

Re: ППКОП Орион

Сообщение scart » 25 июл 2017, 16:34

Вспомнился Рэкс, два шлейфа в клавиатуре
Директор в Мастерской безопасности Scart :ugeek:

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 11:16
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Re: ППКОП Орион

Сообщение Владимир_Н » 25 июл 2017, 20:54

Да и у ППКО DSC есть зоны на клавиатуре. У PC-585H - 4 (четыре) зоны на клаве.

Аватара пользователя
scart
Администратор
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 12:26
Откуда: Мастерская безопасности Scart
Контактная информация:

Re: ППКОП Орион

Сообщение scart » 11 сен 2017, 14:59

На объекте Орион сбросил пароль и настройки дозвона. С чем может быть связанно?
Директор в Мастерской безопасности Scart :ugeek:

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 11:16
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Re: ППКОП Орион

Сообщение Владимир_Н » 22 сен 2017, 10:40

Один раз тоже было такое. Не понятно.... То ли бы жестокий перепад напряжения, то ли сам ППК.